Normes installations électriques

3 participants

Aller en bas

Normes installations électriques Empty Normes installations électriques

Message par orthosoph Lun 9 Nov 2015 - 16:49

Bonjour,
Dans le cadre des aménagements de mon cabinet, je dois m'assurer que les installations électriques sont bien conformes aux normes.
J'ai trouvé un article juridique à ce sujet dans le journal l'Orthophoniste où il est mentionné qu'il doit y avoir dans les ERP 5 (en plus de l'extincteur, d'une alarme de type sifflet), deux circuits normaux séparés.
Je ne sais pas trop de quoi il s'agit.
Quelqu'un parmi vous a-t-il des précisions à ce sujet, notamment l'obligation de ce type d'installation pour un établissement ne comportant qu'un poste?
Merci d'avance
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Lun 9 Nov 2015 - 17:50

J'avais lu que les 2 circuits concernaient les locaux d'une superficie supérieure à 100m². A confirmer.

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 11:03

Je reviens sur ce sujet, en ce qui concerne les 2 circuits normaux séparés, je crois que la superficie n'intervient pas, ça ne semble pas être grand chose à ajouter au tableau électrique et permet en cas de problème électrique que l'ensemble du cabinet ne soit plongé dans le noir.
Autre point:
Mon tableau électrique actuel est de 500ma.
Dans un erp5, on doit en avoir un de 30ma.
Question: Est-il possible de garder le même tableau en ajoutant ce qui est nécessaire pour le passer de 500ma à 30 milli ampères ou doit-on dans le cadre de ces normes électriques installer un nouveau tableau?
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 11:17

Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il semblerait que cela ne concerne que les ERP de type 1 à 4. Or nous sommes des ERP 5.

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 11:25

Voici l'article nous concernant:
PE 24
(Arrêté du 21 mai 2008) Installations électriques, éclairage

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

Commentaire § 1

§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.

S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

(Arrêté du 21 mai 2008)
« § 3. Les installations électriques :

- des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels ;

- des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15, § 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article PE 18,

doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). »

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par propylene Jeu 4 Fév 2016 - 11:35

Je ne sais pas pour les 2 circuits séparés (et je ne comprends pas le principe Embarassed )
En revanche, il me semble qu'en effet, d'office, on a un disjoncteur de 500ma après le compteur (plombé il me semble).
Donc tu peux très facilement intercaler un disjoncteur différentiel de 30 ma entre le 500ma dedf et les "fusibles" de ton tableau.

_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234156 messages!
propylene
propylene
Admin

Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 11:55

Techniquement pour les 2 circuits séparés je ne sais pas comment ça marche mais ça permet comme je le disais plus haut que le cab ne soit pas plongé dans le noir en cas de soucis électrique, c'est indiqué dans un dossier du service juridique de l'Orthophoniste.
Sinon concernant le tableau électrique, les constructions actuelles sont sur du 30ma et que  sur de l'ancien comme c'est mon cas, il est sur du 500, tableau edf plombé, oui.
Pour être plus précise: un électricien est passé au cabinet,c'est lui qui m'a indiqué que dans le cadre d'un ERP5, on devait être sur du 30 ma, il m'a fait un devis pour changer tout le tableau électrique alors qu'un copain qui fut électricien et s'y connaît donc me propose de juste faire le nécessaire comme le décrit propylène pour passer le tableau à 30.
Y-a-t-il une obligation quand aux normes: cad tableau électrique neuf ou évolution de mon tableau actuel vers du 30 irait très bien?


Dernière édition par orthosoph le Jeu 4 Fév 2016 - 12:08, édité 1 fois
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 11:56

J'ai un cabinet tout neuf et le tableau est de 500 ma. Je pense qu'il faut se méfier!

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 11:57

et j'ai eu le certificat de conformité électrique donc vraiment je pense que tout ça est une belle bêtise... Se méfier comme je l'ai dit.

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 12:09

Je rectifie: j'ai un disjoncteur (gros boitier où l'on peut éteindre toute l'élec du local) de 500 et plusieurs interrupteurs différentiels (1 par salle) de 30 mA

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 12:16

En fait pour cette histoire de tableau électrique 30ma qui nous serait imposé,l'électricien s'est renseigné auprès de la Socotec, prestataire de service aux entreprises..
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 12:19

En fait je ne comprends pas bien peut-être... Qu'est ce qui doit être de 30mA exactement? Le disjoncteur général (avec le bouton rouge sur lequel on appuie donc pour tout couper) ou les interrupteurs différentiels?

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par propylene Jeu 4 Fév 2016 - 12:37

Pour bien comprendre le principe et la place du 30ma:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234156 messages!
propylene
propylene
Admin

Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par propylene Jeu 4 Fév 2016 - 12:40

Non, le 500ma est le général qui ressemble à ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Il n'est pas dans le tableau, contrairement au 30ma:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234156 messages!
propylene
propylene
Admin

Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 12:42

Donc c'est bien ça? Général de 500mA et sur le tableau plusieurs interrupteurs différentiels de 30mA?
Donc orthosoph tu n'as pas les interrupteurs différentiels c'est ça?

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 15:47

Il y a donc le général de 500mA et en dessous une série de petits interrupteurs sur lesquels rien n'est noté.
J'essaie d'envoyer la photo mais ça ne marche pas.
Donc, est-ce qu'on passe bien aux  normes actuelles valables pour l'ERP, si à partir de cette installation actuelle, on ajoute le matériel nécessaire (disjoncteur différentiel 30ma) ou bien est-ce que ça ne suffit pas et faut-il changer le tableau complet?
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par propylene Jeu 4 Fév 2016 - 16:47

Je pense que oui!
Après il faut voir si tes " petits interrupteurs sur lesquels rien n'est noté" coupent la phase et le neutre (jadis, ils ne coupaient que la phase).

Donc, j'opterais pour ton copain électricien pour améliorer le tableau plutôt que pour celui qui veut te faire tout changer (ça va te coûter un bras). A moins que ton tableau soit vraiment bidouillé de partout.

_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234156 messages!
propylene
propylene
Admin

Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 17:09

En fait je pose ces questions car je suis dans l'organisation  de l'aménagement du cabinet dans le cadre de l'ADA'P et que conjointement à cela, il y a les prescriptions sécurité/incendie à exécuter, donc notamment, si j'ai bien compris la norme NFC15-100 (norme actuelle des installations électriques qui m'oblige à passer en 30ma.
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 17:17

Ah oui ok en effet...

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par julay Jeu 4 Fév 2016 - 17:31

Je crois qu'il faut bien vérifier car il y a des normes sur le type de cables... Genre résistant aux flammes etc.

julay

Messages : 92
Date d'inscription : 12/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par propylene Jeu 4 Fév 2016 - 17:43

pend1

_________________
- Thomas -
Blog de Guillaume: -> ici <-
OrthoGestion? C'est 6387 membres et 234156 messages!
propylene
propylene
Admin

Messages : 11608
Date d'inscription : 04/01/2010
Age : 46
Localisation : Normandie

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Jeu 4 Fév 2016 - 19:06

En fait il faut qu'il y ait câbles OU conducteurs C2.
Les conducteurs ce sont les fils et ça, c'est ok.
Oui propylène mitrailleuse
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par orthosoph Sam 6 Fév 2016 - 14:20

En effet, renseignement pris auprès d'un électricien les 2 circuits normaux séparés ne sont pas obligatoires pour les petits établissements.
orthosoph
orthosoph

Messages : 326
Date d'inscription : 18/02/2013
Age : 65

Revenir en haut Aller en bas

Normes installations électriques Empty Re: Normes installations électriques

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum